的排水设计需综合考虑造型特点、使用需求和环境条件,以下是具体设计要点:
1、排水坡度设计:平膜坡度应达到15%~20%以上,双曲膜脊度需大于10%,确保雨水在重力作用下快速流走。膜面预张力应保持在1.0~2.0kN/m以上,避免因雨水冲击导致膜材变形,进而引发积水问题。 2、方式选择 无组织排水:适用于小型开敞膜结构建筑(500m²以下),通过膜面自然坡度排水,结构简单但需注意周边地面冲刷防护。 有组织排水:大型公共膜结构建筑(3000m²以上)应采用此方式,通过天沟、落水管等设施集中收集雨水,减少对周边环境的影响。 中型公共膜建筑(500m²~3000m²):需根据高程、密闭性和开敞性选择混合排水形式,如部分自由排水结合结构组织排水。 3、排水系统细节设计 导水板与导水沟:应与膜节点构造设计协调,确保雨水顺利导入排水系统。 落水管:直径需根据降雨量和排水面积确定,通常在75~150毫米之间,确保排水畅通。 排水口设置:需根据建筑面积和形状合理分布,数量充足且位置合理,避免积水。排水口直径通常在75~100mm左右,并安装防堵塞的篦子。 4、特殊环境设计 在雪荷载较大的地区,需采用更大的膜面坡度(如3%~5%)并增加防积雪措施,防止积雪压坏膜结构。 对于Y字型停车棚等特殊结构,水槽可设计为U型或V型,底部坡度不小于0.3%~0.5%,确保排水效率。 5、排水系统维护 定期检查排水管道是否堵塞,尤其是槽型排水管道和逆流式排水体系,需清理杂物以保证排水畅通。 上海展冀环境有限公司(简称“展冀”)是专业的废气治理系统、气膜系统、钢膜系统综合解决方案服务商。2018年被认定为“国家高新技术企业”,2022年被认定为上海市专精特新“小巨人企业”,并拥有多项发明专利。
|