近年来,洁净技术越来越受到人们的重视,它是适应实验研究与产品加工的精密化、微型化、高纯度、高质量和高可靠性等方面要求而诞生的一门新兴技术。在此技术下打造的厂房不仅能保证工作人员的身体健康,还能对产品质量、精度、成品率、稳定性等起到显著性作用。洁净技术一般应用在洁净室,洁净室也称无尘室,无尘室有等级的划分,可以分为以下几个级别:一级、百级、千级、万级、十万级、三十万级、百万级,级别数值越大,洁净程度越低。




CEIDI西递是一家专注于洁净工程领域的EPC集成服务商,他们的主要业务为:实验室EPC工程、洁净室EPC工程、动物房EPC工程和手术室EPC工程。目前已经在实验室、洁净工程领域为千余家企业打造标志性工程,累计施工面积超过200万平方米。那么,在CEIDI西递看来, 江苏昆山万级无尘车间的设计标准是什么?我们就此了解一番。

万级无尘车间设计的技术标准包括:

1、每立方米的尘粒最大允许数:≤2500

2、≥0.5微米的粒子数不得超过350000个,≥5微米的粒子数不得超过2000个;

3、微生物最大允许数:每立方米的浮游菌数不得超过100个;每个培养皿的沉隆菌数不得超过3个;

4、压差:洁净度等级相同的洁净室压差保持一致,对于不同洁净等级的相邻洁净室之间压差要大于或等于5Pa,洁净室与非洁净室之间要大于或等于10Pa。

5、温度、湿度:当万级无尘车间对温度、湿度无特殊要求时,以穿着洁净工作服不产生不舒服感为宜,温度一般控制在冬季20~22℃;夏季 24~26℃;上下波动2℃。冬季洁净室湿度控制在30-50%RH,夏季洁净室湿度控制在50-70%RH。

6、配电:洁净室(区)的主要生产用房一般照度值宜大于或等于300Lx;辅助工作室、人员净化和物料净化用室、气闸室、走廊等的照度值宜为200~300Lx。

7、噪声控制
(1)动态测试时,万级洁净室内的噪声级≤70分贝A。

(2)静态测试时,万级乱流洁净室的噪声级≤60分贝A。




除以上提及到的噪声控制、配电、温度、湿度等方面外,江苏昆山万级无尘车间的设计标准还包含照明、静电、空调系统等因素,其中空调系统必须过初效、中效、高效三级过滤处理的净化空调系统,保证送入室内的空气是洁净空气,能对室内污染空气进行稀释。

不过,不管标准如何,作为一家专业的洁净室建设单位,CEIDI西递都会按照标准和规范前瞻性地完成建设,给客户一个高质量、高标准的无尘车间,让客户满意、放心。