无尘净化车间的设计必须贯彻执行国家的有关政策方针,做到技术先进、经济合理、安全适用、保证质量、节约环保等要求,其中安全适用就包含了防火设计这一环节。以往,不少厂房都是采用现成的间隔保温作用的泡沫或多孔塑料的彩钢板,很少用砌块砖加保温材料,这无形中增加了厂房的火灾荷载,使得墙体的耐火极限大大降低,一旦事故发生,将会影响人员疏散,造成生命危险。下面,我们以“江苏太仓千级净化车间防火设计怎么做”为话题,给诸位看看来自上海的CEIDI西递公司是如何安排防火设计,降低事故伤亡率的。




1.设置好厂房的平面布置

CEIDI西递首先会和建设单位、使用单位、设备安装或供应单位对厂房内部布置进行论证。他们会将易燃易爆的工艺车间、设备间尽量放置于厂房外(或与厂房贴邻)。如果因为特殊情况,仍然需要布置于厂房内的,会采取实际措施,比如尽量靠墙设置并与厂房的其他功能区用实体墙隔开,以便采取防火防爆措施。

其次,CEIDI西递依据实际情况,将装配车间和包装车间等人员的密集部位靠近外墙,并确保有一长边是厂房的外墙,这样一方面有利于开设紧急疏散出口,另一方面利于事故发生时进行排烟和救援。

2.做好防火和疏散

(1)洁净厂房的耐火等级不应低于二级,吊顶材料应为非燃烧体,其耐火极限不宜小于0.25小时;

(2)甲、乙类生产的洁净厂房,应该采用单层厂房,防火墙最大允许占地面积中,单层厂房应为3000㎡,多层厂房则是2000㎡;

(3)厂房内的技术竖井井壁应为非燃烧物,并且耐火极限不应低于1小时。井壁上检查门的耐火极限不应低于0.6小时。

3.厂房内的疏散结构

厂房内的疏散通道力求便捷,避免迷宫式、门中门的布置方法。而厂房的出入口设置上,出入口路线尽可能笔直。如工艺特殊,出入口不能满足人员疏散,应将疏散通道局部靠外墙,在局部靠外墙处用封闭钢化玻璃门作为紧急疏散出口,并在固定玻璃门处设置安全出口灯和击碎玻璃用的橡皮锤。




普通厂房和洁净厂房的防火设计是不一样的。洁净厂房因功能规划有洁净分区。在一个防火分区内,洁净生产与非洁净生产区域相互之间应设计非燃烧体隔墙完全隔开。隔墙应使用耐火极限不得少于1小时的不燃烧材料。当隔墙上设计观察窗时,观察窗的耐火极限不可低于0.9小时。穿过隔墙或楼板的电缆电线周围缝隙应使用非燃烧材料堵塞填充......这些内容常规装修公司不会特别了解,在装修过程中也不会熟练地规避风险,只有CEIDI西递这类以洁净工程设计装修为主营业务的专家,才能在此类工程的全案设计中考虑细微。CEIDI西递是一家成立了十二年,一直专注于实验室、洁净工程领域的老牌EPC(工程总承包),在江浙沪区域打造了许多标志性工程,累计施工面积超过200万平方米,赢得了众多企业厂家的信赖。