百级手术室的设计与建设

2022-1-11 16:26
8560
随着人们对手术环境和手术质量提出了更高的标准,新建和改扩建的高标准百级层流手术室已成为医院发展建设中的重点之一。今天我们就以EPC工程(总承包)集成服务商CEIDI西递的某项目为例,具体分析百级手术室的设计与建设。


如何对手术室内医疗设备合理布置、处理人员和物品的流向和空气净化设备的布局,是设计净化手术室重点。平面布置中,CEIDI西递遵循人、物分明,洁、污分隔,污物不扩散三原则。具体实施中,采取“入口分流”、“内外廊分流”以及“污物不扩散”方式,严格控制洁净区与非洁净区界面。
该项目按照3区2通道布局,术前术后人员及无菌物品从清洁走道通过,术后污物从污物通道通过,这样清污分离可使手术后的污物及时得到处理,从根本上减少交叉污染的可能性。流线短捷,方便医护人员的活动,提高效率,有效防止交叉感染。
由于医护人员的走动、设备的移动以及手术期间出现的对地面的污染,会导致手术室地面的污染会比墙面和顶面高很多,大量尘粒甚至会引发事故,所以该项目的新风系统回风口装在房间下部。CEIDI西递在布置顶送风口时,为使洁净室内各处洁净度尽可能的均匀,均匀布置送风口,尽可能地让相邻送风口气流在工作区高度上衔接,确保工作区要求的洁净度。
该项目地面装修材料选用防静电、抗菌、防火、耐磨的橡胶地板、淡黄色PVC地板。室内温度控制在24℃~26℃,湿度控制在40%~60%之间,这样手术室内空气清新、爽洁,环境舒适;室内设置成正压气流(+23-25Pa),可以防止外来污染物的进入,极大地降低了感染率,尤其是降低了手术切口的感染率。
在层流手术室中最高级的就是百级层流手术室,百级层流手术室相当于太空实验室的标准,医院拥有了百级层流手术室后,就可以开展脑科、心脏、器官移植等高级别的手术。CEIDI西递在建设百级层流手术室方面经验丰富,能够有效防止外来污染物进入手术室,帮助患者降低手术切口的感染率。