介入超声是极具诊疗价值的独立新兴学科,具有微创、安全、有效的优势,已成为许多疾病特别是癌症早期诊治的关键技术,在国内呈现全面发展的趋势。今天我们就以EPC工程(总承包)集成服务商CEIDI西递的某项目为例,具体谈谈超声介入手术室的规划设计建设方案。



在气流组织方面,该项目送风口集中布置于手术台上方,使手术台及周边区位于洁净气流形成的主流区域。采用铝合金喷塑天花板送风装置送风,其送风装置尺寸分别为不少于百级2.4*2.6,万级1.4*2.6。采用双侧下部回风,回风口洞口上边高度不超过地面之上下0.5米,洞下边离地面不低于0.1米。无菌辅房和洁净走廊为上送风下回风,高效送风口送风;清洁走廊采用高效送风口送风,上送上回风。

在净化空调机组配置方面,手术室、洁净走廊及辅房采用进口件组装医用卫生型净化宽调机组,配加湿器和干蒸汽装置,新风系统采用分区集中控制,设一组新风机组。

在净化空调系统部件与材料方面,净化空调机组内表面及内置零部件选用耐消毒药品腐蚀的材质式面层,材质表面光洁。内部结构便于清洗,并能顺利排放清洗废水,不易结尘,滋生细菌。表冷器的冷凝水排出口具有自动防倒吸,并在负压时能顺利排出冷凝水的装置,凝结水管不直接与下水管道相接。

CEIDI西递在机房装修时应充分考虑设备使用的便利性,尽可能地保证DSA 设备手术操作间的面积。心血管介入生理仪、血管内超声、血流储备分数检测仪、射频消融仪等设备,外周血管介入配备高压注射器、超声设备、除颤仪、心电图机、微泵等通用设备,都放置在操作间内的。为了取用方便,将常用导管导丝等耗材及临时起搏器等急救设备也放在操作间备用。DSA 及附属设备的配置方面,例如监护仪配 2 路有创血压,设备带在头侧和术者侧配置 2 套氧气负压接口,配 2 副桡动脉穿刺臂托。上述配置是为了保证手术的安全和质量,而医疗安全和质量常常体现在细节的处理上。

外科手术本身就具有操作时间较长,病患易于感染等特点,所以超声介入手术室净化工程意义重大。CEIDI西递是设计、研发、施工与安装的专业化企业,已经和众多医院建立了紧密的合作关系,有需要可以联系上海西递实业有限公司进一步了解。