随着摄像头性能、质量的提高和生产过程的微细化,对其生产环境的空气洁净度级别和控制净化车间内工艺生产所需的各类高纯物质的供给质量越来越高,本文以EPC工程(总承包)集成服务商CEIDI西递某工程为例,具体谈谈摄像头无尘车间净化工程装修标准与规范。




摄像头无尘车间净化工程综合参考《洁净厂房设计规范》、《洁净室施工及验收规范》、《暖通风与空气调节设计规范》、《建筑设计防火规范》、《工业企业噪声控制设计规范》、《工业企业照明设计标准》、《美国联邦标准209E》、《低压配电设计规范》、《建筑电气工程施工及验收规范》等进行设计,并结合甲方实际特点及特殊需求。

万级洁净区相对一般生产区及室外保持正压压差>15Pa,洁净区排风的房间与其周围洁净区房间保持相对负压,洁净区需严格控制的污染物相对相邻房间压差>5Pa为维持房间正压。电流测试、感光元件清洁、调焦等工艺环节按照分区合围创造前千级环境无尘室内置百级工作台。

净化空调系统采用全空气、定风量、定新风集中式空调系统,洁净区空气经过初、中、高效过滤后进入室内,酸碱排风、有机排风采用吸附或燃烧方式处理后排到室外,气流组织为上送下侧回风的气流组织型式,外包装等舒适性空调系统采用吊顶式空调器。

主要生产用房的配电照度值大于300Lx,辅助工作室、人员净化和材料净化用室、气闸室、走廊等的照度值优选为200-300Lx。

噪声控制方面,动态测试时的标准是万级洁净室中的噪声级不得超过70分贝a;静态测试时的标准是万级湍流洁净室的噪声水平不得超过60分贝a。

摄像头无尘车间环境验收参数如下:
1、0.5微米以上的粒子数不得超过350000个,5微米以上的粒子数不得超过2000个。
2、浮游菌数不得超过每立方米100个。
3、沉降菌数每培养皿不得超过3个。

摄像头无尘车间涉及洁净、暖通、电气、自控、给排水、装饰、钢结构、建筑等专业技术,由于生产厂家产品品种、所采用的生产工艺技术、生产工艺设备、生产用原辅料不同,需要根据不同生产工艺规划厂区内平面布局和与各区域专业要求适配的配套系统。例如动力辅助系统、气体系统、工艺管道系统、三废处置系统以及生活系统等合理规划。专注于洁净工程领域的EPC集成服务商CEIDI西递专业人员齐备,熟悉建设工程规范,在江浙沪地区案例多,科学管理、合理施工,有需要的业主可以登录上海西递实业有限公司官网了解更多信息。

分享到 :
0 人收藏
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|五金修配网 |网站地图

Powered by Discuz! X3.4 © 2001-2018 Comsenz Inc.

返回顶部