洁净层流手术室能够最大限度地保持无菌清洁环境,防止交叉感染。本文以EPC工程(总承包)集成服务商CEIDI西递的某项目经验,具体谈谈层流净化手术室建设标准。




洁净层流手术室合理布置,是防止交叉感染的最有效方法。CEIDI西递以洁净层流手术室为中心的洁净区域,和手术部外的非洁净区划分界线,两区域中间为清洁区。这样,手术区有机地将其它辅助用房合理地组合在一起,构成一个相对独立、互相联系的医疗区。在满足生产工艺要求的前提下,空气洁净度高的洁净室或洁净区设置在靠近空气调节机房,空气洁净度等级相同的工序和工作室集中布置,靠近洁净区人口处布置空气洁净度等级较低的工作室。要求空气洁净度高的工序布置在上风侧,易产生污染的工艺设备布置在靠近回风口位置。

该层流手术室温度控制在22℃~25℃,相对湿度为40%~60%,噪声为40~50分贝,手术室照明的平均照度为500LX左右。

洁净区与相邻洁净区的静压差为:I、II 级> 8pa;III、IV级> 5 pa;洁净区对非洁净区>10 pa。CEIDI西递设置了高效过滤器净化和层流超净装置来过滤和控制气流,在手术室内行成正压环境,让气流从洁净度高的手术区域流向洁净度低的区域,同时带走和排出气流中的尘埃颗粒和细菌。不仅如此,CEIDI西递还在手术台病人放置脚部一侧的墙面安装了效果较好的垂直层流式高效过滤器,让气流水平吹送,回风口则设在相对一侧近墙面的天花板上,同时在手术室顶部设置吊塔式的负压吸引系统,将医生手术时呼出的空气吸出塔外。这样便能使净化层流手术室的秩序性、方便性、安全性、清洁性和无菌程度都达到一个理想的高度,为手术的成功提供保障。

层流手术室是采用空气洁净技术对微生物污染采取程度不同的控制,以达到控制空气洁净度适于各类手术要求的目的。专注于洁净工程领域的EPC集成服务商CEIDI西递能够严格控制低细菌数及低麻醉气体浓度,提供适宜的温、湿度,创造洁净舒适的手术空间环境。有需要的企业可以去上海西递实业有限公司官网了解更多信息。

分享到 :
0 人收藏
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|五金修配网 |网站地图

Powered by Discuz! X3.4 © 2001-2018 Comsenz Inc.

返回顶部