现代医疗科技日新月异,洁净手术部对供配电部分增加了许多新的内容,结合最新的规范的电气标准,本文探讨了医用剩余电流监测产品在洁净手术部供配电间的作用。

  1、洁净手术部简介
  洁净手术部通过净化设计有效地阻止室外污染物侵入室内,降低术后感染率,同时迅速有效地排除室内的污染空气,防止病菌的扩散,创造一个洁净无菌的手术环境,并给病人及医务人员提供舒适的环境。洁净手术部工作流程采用国际通用的双走道方案,医生护士经过专门的淋浴更衣通道后进入洁净区域,然后进入各自的手术室对病人进行手术治疗,病人经过病车交换后进入洁净区手术室,手术室废弃物或使用后的不洁物将由传递窗经污物走廊送至污物间。

  2、洁净手术室供电的重要性
  随着科技的发展和社会的进步,有关部门逐步修正了对医院手术室的一些标准和要求,从JGJ49—88《综合医院建筑设计规范》和GB50333—2002《医院洁净手术部建设标准》中能看出,对手术部的标准均在不断提高,洁净手术室已经成为一个必然趋势。越来越多的城市医院已经开始引进或是改建洁净手术室组成的手术部,通过净化设计有效地阻止室外污染物侵入室内。这种降低术后感染率、防止病菌扩散、创造一个无菌的手术环境的
  做法具有重要的意义。供配电是洁净手术室的重要组成部分,新编《综合医院设计规范》规定,手术室属于2类场所,即:需要与患者体内(心脏或接近心脏部位)接触以及电源中断危及患者生命的电气装置工作场所。故障情况下断电自动恢复的时间应≤0.5s,即停电时间t≤0.5s。综合医院一般都配置手术部,数量从几间至几十间不等,而且发展的趋势越来越大。加之医院中存在大量的其他重要负荷,如急诊处置、抢救、危重监护病房、DSA、血液透析、产房及消防报警和灭火设备等,所以对电的需求量很大,绝大部分手术又是不可逆的,如果在手术过程中出现停电或是跳闸的现象,后果不堪设想,因此洁净手术部的供配电必须可靠、安全。

  3、医用剩余电流监测产品介绍
  医用剩余电流监测产品主要适用于医疗2类及1类场所,主要用于监测TN-S配电系统干线及支路的剩余电流。当剩余电流值超过预先设定阈值时(此处阀值低于30mA漏电动作保护电流,通常为6~10mA),系统发出报警信号,提醒工作人员根据实际情况进行处理,以便消除因绝缘老化、断线等剩余电流而引起的的电气火灾、漏电触电等安全隐患,为设备提供清洁、安全、连续的供电电源。