  电动执行器是用于打开和关闭阀的机制。手动操作阀需要有人在出席使用连接到阀杆直接或减速机制来进行调整。电源操作的驱动器,使用气压,液压或电力,允许阀进行远程调整,或允许的大型阀门快速操作。动力操纵阀门执行机构可以是自动控制回路可自动调节一些流量,液位或其他过程的^后元素。致动器可以是仅打开和关闭阀门,或者可以允许中间定位;一些阀门执行机构包括开关或其他方式来远程指示阀的位置。
  电动执行器调试三大要点。
  一、伺服放大器调试
  具体调试步骤为:接通伺服放大器电源、断开反馈线让伺服放大器变成无外界信号状态,之后我们就可以通过调零电位器调整让前级输出为0后在任意输入通道接入直流信号(5240μA)这个时候如果出电电压为0.3至0.5伏左右就说明伺服放大器可以正常工作。
  二、位置反馈电流调试
  具体调试步骤为:拔掉执行器电源——打开位置发送器盖子——反馈版端子上接上电流表,之后我们把电机的启动位置调整为“手动”,之后把手柄调整到零位上来观察电流表(毫安表)的指示(应当为4毫安,如果不是可调整反馈版上的电位器),电动执行器的位置反馈电流调试工作较为繁琐,大家可以找专业的调试人员进行操作避免调试错误。
  三、发生震荡时的调整
  正常情况下启动后(无信号干扰)其输出轴应当停在零位,可是如果执行器发生了震荡就说明伺服放大器的灵敏度太高了(需要调小一点),如果我们在调整了伺服放大器后还是无法解决执行器震荡的情况就应当及时联系厂家进行处理。