EJA智能变送器有较强的通讯功能,使运行维护方便快捷。采用BT200型智能终端可在控制室、现场及回路的任何一点处与变送器通信,实现在线调零、量程范围设定、显示模式设定及参数设定等。
1、EJA系列智能变送器零点稳定。在电厂中由于环境因数影响,其他类型的变送器零点漂移很大,因而需定期对变送器进行校零工作,而EJA系列智能变送器在我厂使用六年来未出现零点漂移现象。

http://www.jnjcyb.com/


2、在差压式测量中,需注意引压管方向,否则变送器将无法工作;而EJA系列智能变送器能在设置中改变引压方向,也可改变输出方向,以满足现场需要。
3、在电厂中流量测量很普遍,结合取压元件的不同,低流量有时需低截止模式,有时需线性或其他,通常在二次表或DCS组态实现,实施起来很不方便,而在EJA系列智能变送器中可通过设置低截止方式,在0~20%范围内灵活设置实现。
4、EJA系列智能变送器具有良好的量程设置功能。在磨煤机出口压力测量中,原设计量程为0~600Pa,而实际运行中只有500Pa左右,不便于运行人员读数,误差也较大,根据现场实际在EJA智能变送器很方便地设置量程为0~1000Pa,大大减少换变送器工作量及节约资金。
5、EJA系列智能变送器能调整输出响应速度,以满足现场运行需要。例在炉膛负压测量中,开始把变送器阻尼时间常数设为05S,发现负压波动很大,把时间常数改为2S后,就能真正反映炉膛压力,较好滤出干扰。
6、汽机高排逆止门前后差压测量是电厂的难点,因正常运行时,逆止门前压力高,门后压力低;机组异常时,逆止门前压力低,而门后压力高:由于引压方向经常变化,使得一般变送器易损坏。EJA系列智能变送器由于有较优的单向过压特性,使得测量稳定、可靠。
7、EJA系列智能变送器有较强的自诊断功能,有故障时能显示错误代码,便于检修人员及时排除故障;例在#3机组给水压力变送器试运中,发现变送器显示Er.07符号,Er.07是输出超出上下限值故障,检查发现是变送器上限值设置错误,按标准值设定后变送器工作正常。
http://www.jnjcyb.com/

分享到 :
0 人收藏
http://www.cngzv.cn/
http://www.alkx17.com/
http://www.xianrunlai.cn/
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|五金修配网 |网站地图

Powered by Discuz! X3.4 © 2001-2018 Comsenz Inc.

返回顶部